主题:【话题】三菱PLC自带电源的负载能力(20170427)

点击:2962 回复:22

   三菱FX3U-128MR的PLC,加了个内置电源的FX-2N-16EX的扩展。输入点有8个NPN的接近开关,不同时动作;其余的点均为开关按钮/或者接触器/继电器的NO或者NC点。想用PLC自带的内置24V/0V作为这8个接近开关的电源,不知道负载能力够不够?
最后修改:2017/4/28 8:47:08
17-04-26 15:19
那估计可以的
17-04-26 15:36
2楼
该帖内容不符合相关规定!
17-04-26 15:37
NPN的接近开关,工作电流不过几毫安~十几毫安,即使8个NPN的接近开关同时工作,不超过500毫安,也是可以的。
17-04-26 15:58
应该可以吧,
我16点的接2个接近开关可以的。
17-04-26 16:34
不管负载大小,我们从来不用
17-04-26 16:51
还是老实点外接电源吧,万一短路了PLC不好修不是么.
17-04-26 17:43
呵呵;加个35W或50W的开关电源,几十块一个,坏了更换也方便,成本也低,何乐而不为呢?
17-04-26 17:50
坏了电源好处理呢还是坏了PLC好处理呢?你保证自己可以按规范做事,但怎么能保证别人也按规范做事呢。
17-04-26 18:37
应该是可以的,但是PLC自带24V电源我们从来不用的!
17-04-26 18:58