登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:开关管发热 电流近100MA

点击:3466 回复:32

 欧瑞F3000 5.5KW
 15V稳压管击穿 导致开关管 3842 等坏 一一更换
 用和负载电压相同的电源  逐个测各路电源 均不大于10MA  负载无故障
上电后 维修电源的限流灯泡 一亮一灭 电源处于间歇振荡状态  给3842加17V  开关管发热 电流近100MA 现象同上 更换变压器 如故
 在431  前加16+-1V 3842 6脚 在17.1V转换
 查误差放大采样回路分压电阻阻值 计算 值为 17.2V  与实测基本吻合
 开关频率 36.5KHZ
 3842 3脚 0.09V  电容 4n7
 3842 2脚 接地
 望广大坛友指导  谢谢
最后修改:2017/4/26 19:43:09
17-04-25 19:32
查一下开关变压器一次绕组并联的电容和二极管是否漏电,尤其是二极管不良,往往是开关管发烫的最直接原因。
17-04-25 20:05
故障时几路电压是多少?是不是偏高?
17-04-26 11:16

 电容和二极管已去掉
 3842单独供电时  各电压都很低  15V有6V多
17-04-26 18:58
 参照3842规格书电路  搭一个占空比调整电路
 3842 上电16.1V  开关电源上电200V  +24V  24G接0.25A风机
 调占空比 电路起振 限流灯泡灯丝发红 电流70mA  风机电压4V+
 调电源电压至260V  电流80mA 330V 电流过100mA
 此时 K2225发热 约52度以上
 调开关频率 20KHZ至60KHZ 每隔5KHZ调一次 结果同上
17-04-26 19:38
 据经验 变频器驱动 电源板(带一个0.25A24v风机) 正常时 电流不大于30mA
最后修改:2017/4/28 18:44:20
17-04-26 19:42
比较感兴趣的是楼主如何测得开关管的电流,得到的是有效值还是平均值
17-04-26 21:30
 在R S T任意两端子加DC200V至DC800V  然后串入万用表的电流档  或用其他的DC毫安表
 我的维修电源本身就有一个电流表
 也可R S T接交流  并串入相应的电流表
17-04-27 18:51
看看开关管的驱动电阻(3842的6脚到开关管G)是不是变大了,正常该电阻在 10Ω-80Ω之间
17-04-28 12:06
 驱动电阻33欧
最后修改:2017/4/28 18:49:03
17-04-28 18:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯