主题:【求助】西门子1200系列与第三方设备用profinet现场总线的配置
点击:4372 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ncy123
背景:1.现在需要用西门子1200系列的PLC用profinet现场总线的形式与第三方设备进行通讯。
问题:1.硬件上除了1200系列的PLC,第三方设备外还需要什么吗?
17-04-24 08:06
1楼
编辑
引用
管理
shown216
第三方设备的GSD文件
17-04-24 08:24
2楼
编辑
引用
管理
ncy123
谢谢,请问下线缆上是否有要求?
17-04-24 08:26
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
第三方设备有支持profinet的网络设备,以及驱动软件。
17-04-24 08:26
4楼
编辑
引用
管理
zhanaoshen
1.第三方设备支持Profinet协议
2.安装第三方设备的设备数据文件(GSD文件)
3.硬件组态
17-04-24 11:05
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
楼上的讲得很清楚了 线缆不要太烂就行
17-04-24 11:47
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
4楼是正解。