刚见到控制柜时第一感觉还不错,可接下来的调试过程却不是那么愉悦了,由于出厂时模拟信号通道的跳线默认为电压0-10V,而公司DCS系统却是4-20mA,想着把J1、J2、J4的跳线改到电流端应该就好了,可是改完后新问题又来了,它的电流信号量程是0-20 mA,DCS系统控制调整频率时偏差太大,又开始想办法解决量程不匹配的问题,查阅使用手册后开始计算,计算完又对相关参数进行设置。试运行一下,核对信号后虽然还是有些偏差但还是能运行了,我还小开心下,算是成功了。可惜就一天新问题来了,使用者反馈说DCS操控界面上显示的电机电流和转速反不稳定波动大,但变频器面板上显示的很平稳,这下我郁闷了,想着是不是线路上有干扰,可用万用表一测量发现模拟端口输出的电流信号就不稳定,为了先保证生产我只好改回原来的跳线和参数并加装信号转换器将0-10V转换成4-20mA,再次投入运行一切正常了,这才算轻松了。
恰逢英威腾推出寻找之际,便将我的经历和计算方法告之,希望对各位有所帮助,同时也希望各位能帮我分析一下信号不太稳定的原因,让我们更好、更快的使用英威腾。
计算方法:
0-20 mA=0-10V=0-100%那么1 mA=0.5V=5%,4 mA=2V=20%
设置的参数:
最后修改:2017/4/24 10:56:28