登录
首页 英威腾综合
回帖 发帖
正文

主题:感受英威腾:让我欢喜让我忧—控制信号的调试

点击:2041 回复:12

  “英威腾”这三个字几年前就听说,而见到它的真面目是却是一个偶然,那是三年前的在一个朋友的厂里无意间看到,是在一台免烧砖机上用于振动调速用,好像是18.5KW的,当时还特意询问过朋友它用得怎么样,朋友对它还比较满意;而接近它却是因为公司采购设备时,供货商配套的控制系统只提供英威腾的变频器,对于一直使用进口大品牌的我们来说,对它一直是远观不敢近靠,更重要是这次的设备是转动惯性较大的功率110KW的组合选粉机,但供货商一直推荐并强调性能稳定才下定决心一试。毕竟是第一次使用,合同签订后我又对供货商的提供的控制原理进行了审查,确定了功能满足公司DCS的系统后才放心等待设备的到来。
   刚见到控制柜时第一感觉还不错,可接下来的调试过程却不是那么愉悦了,由于出厂时模拟信号通道的跳线默认为电压0-10V,而公司DCS系统却是4-20mA,想着把J1、J2、J4的跳线改到电流端应该就好了,可是改完后新问题又来了,它的电流信号量程是0-20 mA,DCS系统控制调整频率时偏差太大,又开始想办法解决量程不匹配的问题,查阅使用手册后开始计算,计算完又对相关参数进行设置。试运行一下,核对信号后虽然还是有些偏差但还是能运行了,我还小开心下,算是成功了。可惜就一天新问题来了,使用者反馈说DCS操控界面上显示的电机电流和转速反不稳定波动大,但变频器面板上显示的很平稳,这下我郁闷了,想着是不是线路上有干扰,可用万用表一测量发现模拟端口输出的电流信号就不稳定,为了先保证生产我只好改回原来的跳线和参数并加装信号转换器将0-10V转换成4-20mA,再次投入运行一切正常了,这才算轻松了。
恰逢英威腾推出寻找之际,便将我的经历和计算方法告之,希望对各位有所帮助,同时也希望各位能帮我分析一下信号不太稳定的原因,让我们更好、更快的使用英威腾。
  计算方法:
  0-20 mA=0-10V=0-100%那么1 mA=0.5V=5%,4 mA=2V=20%
 设置的参数:
 
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
最后修改:2017/4/24 10:56:28
17-04-21 16:27
楼主,怎么内容全部是乱码,看看是不是有问题表情
17-04-21 16:49
英威腾单机使用还是比较好用的,我在化工反应釜的真空泵上一套系统就四台泵其中两台罗茨泵就用变频拖动,保护非常好
17-04-21 21:54
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
17-04-22 10:35
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
17-04-22 10:36
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
17-04-22 10:36
上传失败,我已分卷压缩上传,劳您重新编辑发布下,谢谢
17-04-22 10:37
欢迎晒出来,参加我们的“【有奖活动】我与英威腾 ”http://m.gkong.com/bbs/440871.ashx
活动多多,奖品多多哦
17-04-24 11:00
楼主帮你编辑好,已经发布了表情
17-04-24 11:01
楼主很真实详细的经历,还有调试的方法,谢谢分享 表情