主题:海为PLC与MCGS以太网通讯问题
点击:2878 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
feifeizi
请教大家,海为PLC和MCGS以太网怎么通讯,需要怎么设置??两个配件上都有以太网口
17-04-17 10:29
1楼
编辑
引用
管理
465010287
手动分配地址,在同一个网段子掩码,即可
17-04-18 07:44
2楼
编辑
引用
管理
liangcj521
设置在同一个网段,在屏中选择相应的驱动就可以了
17-04-18 08:29
3楼
编辑
引用
管理
feifeizi
设置在同一个网段了,也连上了,但是出现了一个奇怪的现象,我组态了3个开关量,分别为1个启动按钮、一个停止按钮、一个指示灯,然后是4个32位浮点数的变量,按钮和指示灯正常,但是4个32位的浮点变量出现赋值错误和卡机现象,烦请各位给指点指点,我把测试程序上传了,谢谢
附件:
测试程序.zip
[
本地下载
]
17-04-19 08:39
4楼
编辑
引用
管理
heblyf
你的解码顺序搞反了,1234 改成 3412 就可以了
20-05-07 23:41
5楼
编辑
引用
管理
芒果小平子
设置在同一个网段,在屏中选择相应的驱动就可以了