西门子变频器正常开机时,忽然停车后,在启动无电流显示两个代码FRULT5,OF30017,手上无说明书,求大神说明两个带码故障,此变频器带动2百多KW电动机,电动机带动一个日本进口压缩机,大神救救
17-04-15 18:07
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
西门子什么型号的变频器呢?都不知道。
17-04-15 18:43
2楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
我手上什么都没有,
17-04-15 20:37
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器型号没有?
17-04-15 21:08
4楼
编辑
引用
管理
xquan
变频器正面没有型号那么侧面应该有铭牌吧!什么都没有那么你裤兜里是不是还有个手鸡,也可拍个图让大婶们看看…
17-04-15 21:21
5楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
17-04-16 08:23
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这是G系列的,操作面板是BOP-2
应该是过电流了。
17-04-16 17:00
7楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
还有一个码什么意思
17-04-16 21:48
8楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
如何恢复?
17-04-16 21:54
9楼
编辑
引用
管理
xquan
引用
农民之声UkXQ
在 2017/4/16 21:48:35 发言
【内容省略】
FRULT5?????(Faults)
OF30017?????(f30017)
只有一个故障 Faults:f30017
17-04-17 09:10