登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc fx2n和步进电机驱动器连接的问题

点击:9077 回复:16

我是把y0和y1连到了PUL-和DIR-,COM端串上一个2k的电阻之后连到PUL+和DIR+。请问我的接法有错吗,plc输出回路是不是还要连一个DC24V的电源?试了好多次电机就是不转,求大神帮帮忙,感激不尽~~~
17-04-15 17:01
附件 IMG_20170415_003920.jpg
17-04-15 17:02

qd

脱机的2根线你接在那里(ena+  ena-)
17-04-15 17:05
COM接0V ,PUL+和DIR+串2K电阻接24V,PUL-和DIR-接Y00和Y01.
17-04-15 17:06
PUL+和DIR+串2K电阻接24V,PUL-和DIR-接Y00和Y01.COM接0V 如果你没有开关电源  驱动器最下面接马达线那个端子,也要接24V与0V   24V可以接PLC输入端的 +  0V你可以接PLC输入端的 -  ,因为PLC 自己有24V 0V输出,但是电流太小了,让你通电试步进电机还是可以的!
17-04-15 17:45
不知道你用的什么指令,2N不支持定位指令
17-04-15 19:04
从你提供的图纸中,未看到直流电源,没有直流电源,电机怎么会转?
附件 截图.jpg
17-04-15 19:43
呵呵;当然要接DC24V;
24V+接到驱动器PUL+  DIR+上;
0V接到Y0 Y1对应的COM端子上;
Y0 Y1串接2K欧电阻接到驱动器PUL-  DIR—;
17-04-15 19:58
呵呵 没接电源24v是不会动的
17-04-15 23:21

引用 zrx517697809 在 2017/4/15 17:06:45 发言【内容省略】

印象中就是这么接的了。
17-04-16 18:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯