主题:三菱plc fx2n和步进电机驱动器连接的问题
点击:9077 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
alsoooi
我是把y0和y1连到了PUL-和DIR-,COM端串上一个2k的电阻之后连到PUL+和DIR+。请问我的接法有错吗,plc输出回路是不是还要连一个DC24V的电源?试了好多次电机就是不转,求大神帮帮忙,感激不尽~~~
17-04-15 17:01
1楼
编辑
引用
管理
alsoooi
17-04-15 17:02
2楼
编辑
引用
管理
qd
脱机的2根线你接在那里(ena+ ena-)
17-04-15 17:05
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
COM接0V ,PUL+和DIR+串2K电阻接24V,PUL-和DIR-接Y00和Y01.
17-04-15 17:06
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
PUL+和DIR+串2K电阻接24V,PUL-和DIR-接Y00和Y01.COM接0V 如果你没有开关电源 驱动器最下面接马达线那个端子,也要接24V与0V 24V可以接PLC输入端的 + 0V你可以接PLC输入端的 - ,因为PLC 自己有24V 0V输出,但是电流太小了,让你通电试步进电机还是可以的!
17-04-15 17:45
5楼
编辑
引用
管理
deweg
不知道你用的什么指令,2N不支持定位指令
17-04-15 19:04
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
从你提供的图纸中,未看到直流电源,没有直流电源,电机怎么会转?
17-04-15 19:43
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;当然要接DC24V;
24V+接到驱动器PUL+ DIR+上;
0V接到Y0 Y1对应的COM端子上;
Y0 Y1串接2K欧电阻接到驱动器PUL- DIR—;
17-04-15 19:58
8楼
编辑
引用
管理
wuyang750
呵呵 没接电源24v是不会动的
17-04-15 23:21
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
zrx517697809
在 2017/4/15 17:06:45 发言
【内容省略】
印象中就是这么接的了。
17-04-16 18:58