主题:三菱可不可以像示波器一样监视D0的变化?

点击:2341 回复:13

我用Work2监视PLC,主要想知道D0的变化情况。因为D0是一个用4AD测量到的气压变化数值。
软件里面有没有像示波器一样的功能?可以直观的看到D0的变化情况,甚至是波峰和波谷??
17-04-14 09:30
用触摸屏吧;
17-04-14 09:38

引用 春秋战国 在 2017/4/14 9:30:35 发言【内容省略】

请阅读GX Works使用手册公共篇关于采样跟踪的章节。
附件 snap1.jpg
HAVE FUN!
17-04-14 09:46
变换太快不行.
17-04-14 14:19

引用 春秋战国 在 2017/4/14 9:30:35 发言【内容省略】

你在另外一个论坛不是问了,C大在哪里已经给了你正确的回答,为何又在这来问。
17-04-17 11:44
那个方法做不了,所以来这里看看大家的方法怎么样!
17-04-17 18:53
看来还是没有实现呢?
17-04-17 19:28
触摸屏做不了,反应太慢了,用工控机了。用labVIEW做,波形监视。
17-04-17 21:33

引用 wushulin 在 2017/4/17 21:33:18 发言【内容省略】

采用4AD模块能需要多块的反应呢?
Labview的软件成本还不如买专业分析软件了。
17-04-18 05:31
不管你用触摸屏还是计算机,想达到示波器的效果不可能,达到类似的效果还可以。
17-04-18 10:21