主题:力普的变频器每次启动要启动10多次才能启动起来!!查了很多原因基本都正常
点击:2943 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
67593821
每次启动要启动10多次才能启动起来!!查了很多原因基本都正常
17-04-10 09:55
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不会报警?
17-04-10 11:06
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
功率很大吗,不报警吗,加速时间多长
17-04-10 11:11
3楼
编辑
引用
管理
340145938
兄弟 在哪里?
17-04-11 09:10
4楼
编辑
引用
管理
67593821
不会报警, 110KW的 ! 加速时间在能启动后还是正常的, 一开始以为电容漏电,经查看外部没有什么问题~
17-04-11 10:12
5楼
编辑
引用
管理
67593821
就是一启动每次电机稍微动一下就不动了~要连续开关开关启动10多次就启动起来了
17-04-11 10:19
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这?第一次见闻。变频器有监控或自检功能吗?还是查一下问题时的状态,分析一下为好。这么不断的操作启动停止,对变频器和电机都是损坏式操作。
17-04-11 16:27
7楼
编辑
引用
管理
as502502
多半都是负载问题
17-04-11 21:12
8楼
编辑
引用
管理
goldage
在电机抖动时候报警显示的神马代码啊,过流么?
17-04-11 22:01
9楼
编辑
引用
管理
805709808
转矩提升设置的高点就好了
17-04-12 23:16
上一页