安川变频器老是报Z项脉冲故障,求教如何解决
17-04-06 17:22
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;检查编码器及PG卡;
17-04-06 17:36
2楼
编辑
引用
管理
goldage
要么编码器丢脉冲,要么PG卡问题,出问题的是编码器多,你换成速度模式看变频器是否正常先
17-04-06 22:00
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是编码器有问题。
17-04-07 08:57
4楼
编辑
引用
管理
hanpengfei
有个参数可以屏蔽编码器
17-04-07 13:05
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
检查编码器有无断线