登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于西门子Profibus dp通讯掉站,通讯故障问题!
点击:8751 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
DGEH
有对西门子Profibus dp通讯熟悉的大神吗!我现在有个S7 300的系统,带了十几台ABB 变频器还有几个从站等加起来接近有二十多个站!该系统自安装以来,始终存在掉站问题!到现在也没有彻底解决!换换通讯线,重新做做接头,好一段时间!最近又频繁出现!群里有高手指点一下吗!
17-04-01 19:38
1楼
编辑
引用
管理
415150043
降低通讯速率,增加磁环,线路分开走,做好接地。
17-04-01 20:27
2楼
编辑
引用
管理
DGEH
通讯速率已经是187.3K了!已经很小了吧!增加磁环,磁环怎么加啊!加在哪个地方呢?
17-04-01 20:37
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
终端电阻使用了吗?
17-04-01 21:38
4楼
编辑
引用
管理
yyybrb
检查DP屏蔽线,有无破损和重复接地
17-04-01 22:40
5楼
编辑
引用
管理
DGEH
终端电阻用了!重复接地的话我没看有没有!
17-04-02 06:22
6楼
编辑
引用
管理
DGEH
我现在打算将通讯线另外顺并且穿上管有作用吗?
17-04-02 21:26
7楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
dp插头,电缆屏蔽接地,一般都是主要原因,有时需要改变电缆线槽路径
17-04-03 09:26
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
掉站是都通不上?还是个别的?总是那个掉站?如果是干扰所致,还是考虑站与站之间的系统设备外壳等电位问题吧。
17-04-03 11:06
9楼
编辑
引用
管理
865734009
我去年也出现过这个问题,有时候一天连续很多次,最后处理方法是:1:在配电柜加了个空调,原来的空调制冷效果不好,因为有几次掉站都是空调停了出现的。2:在所有通讯线上加了消磁环,去除干扰的。3:对经常掉站的变频器和带的电机重新做了接地。处理完这些后目前一年多没有出现过类似问题。
最后修改:
2017/4/3 16:36:49
17-04-03 16:33
上一页
下一页
工控新闻
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
更多新闻资讯