登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电位器调压顺时针是大,逆时针是小吧
点击:11678 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
weixiu123
正零反一下试试
17-04-01 16:29
11楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
平时能够调节就可以了 还没这么仔细过啊
17-04-01 16:38
12楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
前几天也处理过类似问题,更换电位器,备件和故障的不同品牌,标示不一致,怎么接都不对,后来查明不知哪位大神把端子线号串错了!
17-04-01 17:06
13楼
编辑
引用
管理
1522615606
线接错了,楼上都说的对。
17-04-01 17:08
14楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
limassol
在 2017/4/1 16:10:34 发言
【内容省略】
就是你说的这种情况,应该是电位器标示有问题
17-04-01 20:50
15楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们也遇到类似问题,只需要将电位器2端线对调既可以了
17-04-02 07:45
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先搞清自己用的电位器是单圈还是多圈的;
单圈的抽头在中间; 左右二边分别接到变频器上0V 10V端子上;
而多圈的电位器中间抽头都是在尾部的;
如果还搞不清楚,拿万用表20K欧电阻档,转动时阻值不变的二个分别接0V 10V就对了;
17-04-02 11:52
17楼
编辑
引用
管理
xlian
看你以哪个脚(1或者3)为参考点
17-04-02 14:29
18楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
ZCMY
在 2017/4/2 11:52:19 发言
【内容省略】
版主好用心,学习了
17-04-02 16:09
19楼
编辑
引用
管理
gzlsj
只要中间抽头没接错(接输入电压),两端反了对调即可。
17-04-03 08:22