主题:请教:6SE7027-55KW西门子变频器故障?
点击:2266 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zxf27800
此变频器正常工作过,重新启动时出现故障号F002,按P键可以取消显示009正常,再次启动时,再次出现故障号F002。无法启动。
经检查电源电压三相均为660V,直流母线电压930V左右,工频起动压降为10V,P071参数为660V.
05-07-08 09:11
1楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
?给你顶起来学习下
05-07-12 16:55
2楼
编辑
引用
管理
wwwdddbbb
1
05-09-18 22:11
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-19 20:59
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-19 21:08
5楼
编辑
引用
管理
swh
可能是660V直流电源故障