主题:关于台达plc下载程序问题
点击:3416 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
qdgaoser
好久没用台达PLC了,今天一用下载程序,出现“此通讯口有链接modem 且目前不是在拨号联机状态”,怎么回事啊!
最后修改:
2017/3/26 19:03:49
17-03-26 19:03
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
通讯方式没选对吧
17-03-26 21:08
2楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
感觉是你通讯方式不对,你是用什么下载的???
17-03-26 22:02
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如楼上二位说来,则可以先看看通信设置;不知编程线连的是串口还是USB。
17-03-27 05:50
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯设置里选错了吧?
17-03-27 10:01
5楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
谢谢各位,是通讯设置错误,把232改为USB可以了,不过又出现:USB can NOT connect,是否我的USB坏了?还是USB驱动坏了?