主题:怎么用万用表测变频器的端子输出电流
点击:7235 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zf天明
如图,变频器上有I+和I-两个电流输出端子,4-20ma对应0-50HZ,那么频率运行时,我怎么用万用表测输出电流了
17-03-24 13:36
1楼
编辑
引用
管理
zf天明
17-03-24 13:41
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如愿万用表打到20mA量程位置,表笔放COM及mA二个插孔上就行了;
17-03-24 13:47
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
下面这两个输出端子,应该是要接驳外部的信号接收电路以后,才能串联万用表的电流挡位,进行测量的。
17-03-24 13:59
4楼
编辑
引用
管理
zf天明
不行啊
17-03-24 14:32
5楼
编辑
引用
管理
zf天明
17-03-24 14:33
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
孩子,你档位打错了;
是右边的直流电流档,你打到交流的上面,当然测不出来了;
17-03-24 15:00
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
测电流要串联
17-03-24 15:19
8楼
编辑
引用
管理
zf天明
对的,可以了,谢谢
17-03-24 16:11
9楼
编辑
引用
管理
zf天明
按道理是要串进去的,但是现在不串,也可以测出来,这个又有谁,能给讲讲了