登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:两个交流接触器在主回路中串联起来有什么用
点击:7343 回复:41
30楼
编辑
引用
管理
496836226
看类型及进出线,应该是过大电流,应该是防触点粘粘。
17-03-25 11:57
31楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
静等正确答案,lz可以咨询下设备生产商
17-03-25 12:07
32楼
编辑
引用
管理
音频o线材
SRU01-->SR01/SR02-->MC02/MC03 照得不是太好,手抖得利害!希继续交流!
最后修改:
2017/3/25 16:16:30
17-03-25 16:13
33楼
编辑
引用
管理
音频o线材
SRU01-->SR01/SR02-->MC02/MC03 照得不是太好,手抖得利害!希继续交流!不管那个厂家,他们都喜欢这么用,这是一个标准吗!? (上传半天也不成功)
最后修改:
2017/3/25 17:33:08
17-03-25 16:16
34楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果继续交流,希望楼主详细的介绍该设备及结构。否则没有谜底了。或者由楼主公布谜底。因为围观者不知道这个控制柜是做什么的,有什么要求等等。
这样的设计结构,大家说了几种可能,但具体是什么目的,一定与现场的需求有关。不知道需求,如何深入的学习、讨论、交流呢?
17-03-25 16:22
35楼
编辑
引用
管理
周电
楼主,看下控制线路,两个线圈的,是怎么接的
17-03-25 17:38
36楼
编辑
引用
管理
坏男孩
安全考虑,防止接触器粘连
17-03-26 07:23
37楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这样做的成本 肯定是提高了,还没看到过这样的设计 呢 ,到底是灭弧还是别的安全性考虑,还是不得而知。
17-03-26 10:56
38楼
编辑
引用
管理
deweg
没图纸也不好分析啊
17-03-26 19:50
39楼
编辑
引用
管理
ylight
看图片上已经标了“safety relay”,也就是安全继电器,图纸上也是安全继电器(SRU01)的画法,说明这个回路的安全要求很高,甚至对回路的安全完整性级别(SIL)已经定了级,比如SIL1或SIL2。另外,还需关注下串联的两个接触器,我猜这可能是两个安全接触器(safety contactor),两个接触器主触点串联的确如上面朋友所说,增加分断的可靠性。
这是机械安全相关了,涉及标准ISO13849或IEC62061所规定的设计原则,具体就不展开了。
21-01-12 15:00