主题:变频器和马达的安全距离
点击:1123 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zhangchpin
大家好:有两颗马达,一台30KW的马达(A)使用的是施耐德变频器。还有一台22KW马达使用的是西门子变频器 。因现场需求需要把变频器与马达之间的距离拉长,A大约需要50M, B大约需要80米。请问直接加粗变频器二次侧电源线可以吗,如果不行的话需要加电抗器吗,还是加别的什么电器元件。需要什么型号的,谢谢!(最好给个技术参数)
17-03-20 18:55
1楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
只要线没问题就行。只要是电流
17-03-20 19:16
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
80M的距离最好加装输出电抗器,有了电抗器,输出谐波将得到抑制,电缆截面就不一定要增大了。
17-03-20 19:20
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
应该没问题 有条件加个电抗器好了
17-03-20 19:20
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
距离远的话要考虑降压,不过你这也不远啦
17-03-20 19:35
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
建议变频器输出侧加输出电抗器再接电机;
17-03-20 21:25
6楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
好像大于35M,就必须要加电抗器了!
17-03-20 22:46
7楼
编辑
引用
管理
904970507
电抗器的选择参加变频器的说明书,上面有详细的介绍的。
17-03-25 14:40
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
超过35米加电抗器?超过150米考虑电压降?
17-03-25 19:56
9楼
编辑
引用
管理
sdongdong6
80米也不算太远,没啥问题
17-03-25 20:31