cfg168
调速器报警过流,但是又能再次启动,就是调速器本身的问题了。擅自把调速器拆卸清理灰尘,重新拔插内部的排线等等,搞定以后,让领导刮目相看。
17-03-20 00:51
11楼
编辑
引用
管理
qd
出了问题师傅批评这说明师傅还在意你
17-03-20 07:38
12楼
编辑
引用
管理
26049770
以后有经验了,修机后再观察设备运行一段时间,如一切顺利再走也不迟
17-03-20 07:48
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
楼主属于遇事就凭经验换配件,从头到尾没有看到你在说你的维修思路与合理的检测手段支持你的判断
17-03-20 08:09
14楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
yejingmao
在 2017/3/20 8:09:07 发言
【内容省略】
分析有理
17-03-20 08:13
15楼
编辑
引用
管理
810582859
没做好就接受批评啊,下次做好就行了
17-03-20 09:08
16楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
说的也对,驱动器故障按说是要手动复位的。。。
17-03-20 09:20
17楼
编辑
引用
管理
gc666
你犯了个错,过流不一定是加载后所产生,能够导致过流的有几个方面,1.线路有问题,接头发热导致虚接,2.电机故障,轴承、绕组存在问题,3.换向器有问题,4.机械导致过载过流,要仔细检查哦.不能眉毛胡子一把抓。
17-03-20 09:39
18楼
编辑
引用
管理
秀空
一次更换不行就要分析原因。
17-03-20 09:43
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
比较急了点
没有静心捋一下!