主题:PLC脉冲数过大为何不能输入?

点击:2191 回复:9

PLC的指令PLSY超过30000就不能输入了,但据我了解脉冲数可以达到100K的,为什么会出现我这周不能输入的情况,如何解决?如何用PLC准确控制步进电机?
附件 捕获.jpg
17-03-19 16:01

引用 2503892242 在 2017/3/19 16:01:21 发言【内容省略】

大于32767的数请使用32位指令,即DPLSY!!!!!!!!!!!!!!!
Good Luck~
17-03-19 16:15
DPLSY  32位指令不知道用吗?
17-03-19 16:15
字和双字的区别
17-03-19 17:24
这个我原来也放过这个错误表情
17-03-19 17:53
还是用的少的缘故
17-03-19 18:19
表情表情32位数据
17-03-19 19:25
16位数据和32位的区别!多看手册
17-03-19 20:58
用32位呀??
17-03-19 21:03
准确控制步进电机最好用相对和绝对指令
17-03-20 09:42