主题:三菱plc的通信
点击:625 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
我有一台扭矩变送仪表需要用plc通过RS485采集,这台仪表的手册上说该仪表支持ASCII协议,并能够通过计算机编写高级语言与计算机通信,并没有说与plc通信的情况。我想问问该仪表与计算机通信和与plc通信一样吗?
17-03-17 22:19
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
hongdi13
在 2017/3/17 22:19:19 发言
【内容省略】
一样,但是如果PLC通讯侧有通讯模块的话,需要特别注意通讯模块是否支持ASCII协议,否则你需要使用自由口通讯的方式来自己完成通讯的数据交换。
Good Luck~