三菱mr-j4伺服控制器参数不保存,机器没用几年看着还挺新 ,应该不会是eproom 坏了吧
17-03-17 16:31
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么情况下出现不能保存的情况?
17-03-17 16:47
2楼
编辑
引用
管理
ruipusz
这个就是原始CPU
17-03-17 16:48
3楼
编辑
引用
管理
ruipusz
17-03-17 16:49
4楼
编辑
引用
管理
ruipusz
新一代CPU板越来越集成化了 。现在的CPU都是BGA 封装的
17-03-17 16:50
5楼
编辑
引用
管理
ruipusz
把参数设置好以后 再开机里面的参数都没有保存 以前碰到好多MR-J2S 这种问题都没解决 现在想跟大家一起研究研究
17-03-17 16:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通三相AC220V电源再试一下;
17-03-17 17:46
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
伺服驱动器里面没有锂电池吗?mr-j2是有的。
最后修改:
2017/3/17 18:02:34
17-03-17 17:59
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
cfg168
在 2017/3/17 17:59:05 发言
【内容省略】
电池不是备份参数的,这个与电池不相干;
17-03-17 18:03
9楼
编辑
引用
管理
hwl123
引用
ZCMY
在 2017/3/17 18:03:24 发言
【内容省略】
电池是使用绝对值编码器时保存绝对位置的。
17-03-17 18:07