如上图,我分别向VW200 VW1400 VW1500 VW1998 VW2000 VW2002,对就写入 1 、2、3、4、5、6断电后重新上电结果对应的是0、2、3、4、5、6、本来应该是0、0、0、4、0、0才对呀,难道不支持分段范围保持吗,麻烦师傅们说下
17-03-16 13:46

引用 lplvpeng 在 2017/3/16 13:46:36 发言【内容省略】

我承认语文水平差了一点……………………表情
17-03-16 13:48

引用 fujifa 在 2017/3/16 13:48:47 发言【内容省略】

这不符合常理呀…………
17-03-16 13:53
保持范围设置里VW改成VB
最后修改:2017/3/16 15:14:48
17-03-16 14:46

引用 limassol 在 2017/3/16 14:46:22 发言【内容省略】

太感谢了,刚试过了,的确是要改成VB才可以,