主题:关于A6TBXY36接线端子
点击:9112 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这个接好一点吧!嘎嘎
17-03-11 14:32
11楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个可以用到A Q L的一些输入输出模块,因为输入输出模块是要外接电源的,这两个信号用来外接电源。
17-03-11 14:33
12楼
编辑
引用
管理
fatfish8888
这两个24V和0V接线端子是给输入输出模块提供电源的吗?输入输出模块的电源不是从PLC的电源模块提供嘛?
17-03-11 15:38
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;输入模块及输出模块都要接DC24V电源的,这个仅仅是一个接线转换器,相当于把PLC模块上排线形式转化成接线螺丝的形式;
17-03-11 15:53
14楼
编辑
引用
管理
fumz78
是给输入输出信号电源,不是模块工作电源,看下输入输出模块的接线图,比如输出QY41P,B02要接24V正,A6TBXY36的24V就是对应到B02。你输出接负载里面没有电源怎么工作?
17-03-11 15:54
15楼
编辑
引用
管理
hmz810220
我每次都是按24V接24V,0V接0V,已经都接了很多了,输入输出都是这样接的,没发现使用上的问题,这次新设备好好看看
17-03-11 19:36
16楼
编辑
引用
管理
neil150
6楼的朋友,你的连接器和线是整体买的吗?有没有型号?给我参考一下。谢谢!我的邮箱:neil15007780034@163.com