登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于A6TBXY36接线端子
点击:9113 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
fatfish8888
想请教下三菱的A6TBXY36接线端子上面的24V和0V端子是有什么用,是输入和输出模块的公共端电源吗?是不是我输入信号是24V我就将端子OV上接上0V?或者公共端是在输入输出模块上的?
17-03-11 09:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这是三菱A系列的PLC排线型的输入/输出模块引出来时使用的;如A1SY41 A1SY42 A1SX41 A1SX42;
你连的是哪个模块?
17-03-11 09:30
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
我在Q系列也经常用,24v和0v都有接,不然不工作,我在Q系列是这么接的
17-03-11 09:36
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
输入输出我都有接24v,0v
17-03-11 09:38
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
在Q系列不也经常用啊。
17-03-11 09:38
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
目前图片对应是L系列接线
17-03-11 09:41
6楼
编辑
引用
管理
fatfish8888
是通过连接电缆连接到输入输出模块上的
17-03-11 12:15
7楼
编辑
引用
管理
fatfish8888
为啥有时候24V和0V都接对了就是没信号,将0v接到24V反而就有信号了
17-03-11 12:17
8楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
虽然没用过,但是查看系统手册应该很快明白
17-03-11 12:20
9楼
编辑
引用
管理
fatfish8888
有时候接一个也可以工作,但0V需接到24V的接线端子上,输入是24V的,真搞不懂
17-03-11 12:22
上一页
下一页
工控新闻
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
CIIF 2025!6.1号馆A092!华北工控打造新工业多场景应用嵌入式产品方案
ABB亮相2025工博会,展示机器人未来新图景
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
更多新闻资讯