主题:三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线

点击:13501 回复:6

SGH

A1SJ71UC24-R2,A1SJ71UC24-PRF,A1SCPUC24-R2的连线。RS-232C接口是9针D接口。
(1)检测CD信号的连线方法
这种连线使外部机器可以ON/OFF通信模块的CD信号。在内存10BH处,初值设为检测CD信号。
PLC侧----------------------PC侧
CD(1)<------------------(7)RTS(8)CTS
RD(2)<------------------(3)TXD
SD(3)------------------>(2)RXD
DTR(4)----------------->(6)DR
SG(5)<----------------->(5)SG
DSR(6)<-----------------(4)ER
RS(7)CS(8)----------->(1)CD
(2)不检测CD信号的连线方法
通信模块与外部机器的CD信号(1号针)均不连线。在内存10BH处,初值设为不检测CD信号(写入1)。
例1
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
DTR(4)------------------>(6)DR
SG(5)<------------------>(5)SG
DSR(6)<------------------(4)ER
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)
例2
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
SG(5)<------------------>(5)SG
PLC侧(4)-->PLC侧(6);PC侧(4)-->PC侧(6)
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)
上述资料出自MFLFANSweb<三菱电机株式会社FA机器技术情报>
http://www.nagoya.melco.co.jp/
01-08-28 08:18
我认为你的方法不好
02-04-03 12:48

Tim

我最近也在忙于A系列通讯,可否交流一下。
mail :tim@etang.com
02-05-05 20:40
我用了2-3
     3-2
    4、7短接
    5、7短接
02-05-07 19:33
谢谢你谈到这个问题,请问这三种方式有什么特点吗?我用的是第三种。
02-07-23 09:31
5楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-13 13:49
6楼
该帖内容不符合相关规定!