要换的话首先把你说的,“不知道原变频器参数”的前提,和外部接线搞知道;其次象3楼师傅说的,把工艺研究透,上位plc或者pc机怎么控制的,如果走通讯,就把跟你新换上去的变频的通讯协议搞清楚,还有跟老变频的通讯协议搞清楚,反正不改上位机程序是不行的。没有通讯的话也麻烦,你要搞清楚工艺流程,每根线都要知道干什么用的,什么时候开什么时候停,自锁信号还是点动信号,电压信号还是电流信号,模拟的还是数字的,运气好的话,6个小时能解决,运气不好的话,就算现场经验丰富的师傅搞2天搞不出来也不稀罕。
17-03-17 11:11
谢谢指教!换了一台二手上去,幸好涉及功能不是很多,就只有端子启停,模拟量给定,4段速,还有故障开关输出,把原机器参数记下后一一重新设定。就是模拟量不一致搞了半天,原机应该是80HZ时主轴400转,可是换的机子75.96HZ,387转,两台机子对电流4_20mA的认定不一致,书都翻乱了,呵呵,满头大汗,幸好对方说没事将就算了。第一次实操,谢谢各位不吝赐教!