主题:安川电机伺服on后电机轴不锁住是什么问题?
点击:4326 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
1085349717
我最近在搞安川电机的运动控制,发现电机使用速度控制外部伺服on后电机轴是锁住的,但是电机转矩控制的情况下外部伺服on后电机轴没有锁住,用手可以转动,请问大家这是怎么回事?谢谢大家了
17-03-04 10:30
1楼
编辑
引用
管理
1085349717
有没有大神啊 求指教啊
17-03-07 20:17
2楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
要么没有打开伺服使能,或电机坏了?
17-03-07 20:26
3楼
编辑
引用
管理
297382943
是否转矩给定过小?
17-03-08 09:30
4楼
编辑
引用
管理
秀空
一般是锁住的。
17-03-08 09:39
5楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
是不是参数设的不对啊 ??
17-03-08 09:53
6楼
编辑
引用
管理
1085349717
具体是什么参数设置的不对呢 速度控制的时候电机轴是锁住的啊
17-03-09 17:05
7楼
编辑
引用
管理
1085349717
您知道这可能是什么问题导致的么 速度控制的时候电机轴是锁住的 但是有零漂 转矩控制的时候电机轴根本就没有锁住 用上位机还可以控制电机运动 速度快的时候由于惯性 指令停止的时候电机轴可能会多转好多 不知道为什么 困扰很久了
17-03-09 17:07
8楼
编辑
引用
管理
1085349717
转矩给定过小跟伺服on有关么?您知道这可能是什么问题导致的么 速度控制的时候电机轴是锁住的 但是有零漂 转矩控制的时候电机轴根本就没有锁住 用上位机还可以控制电机运动 速度快的时候由于惯性 指令停止的时候电机轴可能会多转好多 不知道为什么
17-03-09 17:07
9楼
编辑
引用
管理
1085349717
伺服使能是什么意思啊 电机坏了应该是不可能 新电机 速度控制的时候电机轴是锁住的 但是有零漂 转矩控制的时候电机轴根本就没有锁住 用上位机还可以控制电机运动 速度快的时候由于惯性 指令停止的时候电机轴可能会多转好多 不知道为什么
17-03-09 17:08