主题:柜子的选择

点击:1207 回复:16

我现在所在的公司是一家环保公司,生产污水船穿的。我目前在公司做助理工程师,师傅不太愿意搭理我。今天科长问我电机功率是5.5KW的,这个柜子要怎么选?怎么布置?线怎么走?我一脸懵逼。我是去年6月份刚毕业从事这份工作,之前一直在车间接接二次线。今年刚转进技术科。这些东西都没接触过。前两天师傅让我根据电气布置图做电缆清册,不知道做的对不对。发给师傅看,他也没回复我。有没有大神可以指点迷津啊。表情
17-03-02 13:51
你想知道什么?
你们科长就说一个5.5KW的电机控制,但不说需要什么样的控制方式,干嘛用的,这让谁也没办法做
也许你们有固定的控制方式吧
17-03-02 14:42
柜子都是标准的了,就根据你现场位置,实际东西的体积,选标准柜即可。找一个制造商柜体样本做参考。
17-03-02 15:12
刚开始接触这些。是以前做过的一个合同。现在好像是客户那边需要重新做,以前的设计要求要问那个带我的师傅。可惜我那个师傅不愿意交。刚刚打电话问他,他说他来弄。
17-03-02 15:23
慢慢了解吧,如果一开始不能遇到一个好师傅,学习的过程中比较受气
17-03-02 16:41
柜子要根据电气的一些规范,另外设备的一些零件的摆放,还有一点,就是你的电气控制柜所处于的环境决定了你的柜子需要的防护等级,这个你都要先关了解一下。如果有成功的案例,借鉴下就可以了,慢慢来。
17-03-02 16:57
呵呵,遇到态度不好的师傅,没办法,自己自学吧。
5.5KW的三相380V的电机,电流约为11A,单单一个电机控制,用什么柜子?用控制箱即可。电机导线选用4芯×4平方的铜芯电缆线,布线可穿管,可放置线槽。
17-03-02 16:59
师傅不愿意带新人,还是靠自己吧,电机怎么控制,需要多少元器件,再设计柜子大小,在设计布线图啊
17-03-02 17:07
他来做的话,则工作方面已不存在问题;那么,可以自己先作些设想,再与实际的比对。
17-03-02 17:14
你们领导问的问题也比较有特色
问5.5的电机如何配材料还靠谱点吧!