登录
首页 电力自动化
回帖 发帖
正文

主题:五防操作体验笔记

点击:1159 回复:15

光伏电站的主监控系统是南瑞的,独立五防系统。
在监控系统设置五防校验与不设置五防校验的情况下,试着在监控主机上分别对高压柜开关进行遥分与遥合操作,今将操作过程陆续晒出来与大家分享,以便互相交流与学习 。
17-02-28 14:26
监控系统设置里勾选上五防校验 功能,如下图 。
附件 屏幕截图4.jpg
这时,监控主机上遥控窗口上的防误校验默认是勾选上的,遥控是失败的,如下图。
附件 QQ图片3.jpg
如果在上述遥控对话框里取消防误校验勾选,如下图。
附件 QQ图片4.jpg
点击上图中的遥控选择按钮,遥控选择成功,如下图。
附件 QQ图片5.jpg
最后修改:2017/2/28 22:30:06
17-02-28 14:31
能够值班操作的,都是经过培训的吧,至少在操作的时候,也要顾虑后果,小心翼翼的实施操作过程,或者多人监视操作。
17-02-28 15:35
综上所述 ,不难看出 ,在监控系统中设置五防校验时,在遥控对话框里勾选防误校验,不能遥控,而取消勾选防误校验,就能遥控。
17-02-28 15:36

引用 cfg168 在 2017/2/28 15:35:41 发言【内容省略】

操作至少 两人在场,一个操作,一人监护。为减小影响,还要尽量 在负荷不大的情况下操作。
17-02-28 16:10
主监控系统中取消五防校验功能 ,如下图所示。
附件 QQ图片6.jpg
这时,监控主机上遥控窗口上的防误校验默认是未勾选上的,遥控是成功的,如下图。
附件 QQ图片8.jpg
如果强制勾选遥控对话框防误校验功能,输入用户名和密码,点击下图中的遥控选择按钮,再次输入用户名和密码。
附件 QQ图片9.jpg
结果,遥控选择成功,遥控可以执行,如下图所示。
附件 QQ图片10.jpg
最后修改:2017/2/28 22:46:04
17-02-28 22:42
高压站操作是要注意
作业前做好预演
模拟好再下手!
17-02-28 22:45
综上所述 ,在监控系统中不投入五防校验时,在遥控对话框里无论是否勾选防误校验,在监控主机中都可以遥控操作分合闸。
17-02-28 22:53

引用 wenquan753 在 2017/2/28 22:45:50 发言【内容省略】

多学习,多演练,以备不测 。
17-02-28 22:57
操作员也时分等级的,你是不是用的管理员权限在操作啊,正常操作应该是操作员权限吧,那时候五防的选项是什么状态?
17-03-01 10:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯