登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:GP2501 两个不同时期的工程文件,不同人调试的,如何快速比较?

点击:1541 回复:12

GP2501 两个不同时期的工程文件,如何快速比较?
17-02-27 19:22
实际过程是这样的:2011年一台进口设备GP2501-TC11的屏,PLC是三菱Q系列。故障现象:一小块数字设置画面按键无效。该屏点左上角区域进入不了“系统设置”(其他屏可以),所以无法检查感应开关好坏。
于是,调整画面位置,避开可能的坏点。先上传了工程的所有程序文件,然后仅down这一个修改的画面程序。完成后,上电,可以显示设置的启动欢迎画面,进入程序。但那一个画面,移动的数字盘面,变成一块黑洞,未显示数字。
因对PBIII软件不熟,觉得有一些背景设置我不知道,(这个键盘的画面是可以随动的,在不同词条作为背景的前提下,他的位置也会自行改变),就重新down了先前上传的工程文件。上电后,没有任何故障显示,能听到“滴“的一声,屏幕下方显示PLC的型号,和V4.35版本字样。上面一片黑屏,进入不了启动画面。检查电脑程序的系统设置里,初始画面设置是对的,为何不能显示开机画面了。传送过程中也看到B,w,data block的陆续传送。而且,也不是纯粹黑屏,还显示了PLC型号。
最后是把前人2011年备份的一个程序down下去才正常。所以又问,如何比较这两个不同时期的程序的不同点呢?
17-02-27 20:08
附件 IMG_3085.jpg
和他出现的问题一样。
17-02-27 21:55
比较几个画面看看
17-02-28 07:38
呵呵;还有系统设置,里面设定开机后进入哪个画面;
17-02-28 09:11
ZCMY 版主,您好,我检查了“GP SETUP”里面的initial base screen number“,是对的。未发生更改。
有人说是有可能程序没有完全传下去,down时,唯一异常的是 右边准备状态框里,一直没有实时显示,仅显示上一次完成的“end prepare“。进度条还是正常在走;触屏上也显示传送中,最后传送完成跳出传输画面,倒计时读秒5,4,3,2,1,后就黑屏了。滴一声。
17-02-28 09:56
请传送全部画面及设置后再测试;
17-02-28 11:08
已经试过3/4遍,传送全部画面,全部程序,还是如此。
17-02-28 17:21
不是你的屏坏了?
软件用的什么版本的?
17-03-02 08:28
呵呵;换个别的程序或自己重编个简易程序试一下;
17-03-02 11:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯