主题:三菱PLC跟欧姆龙温控器E5CC通讯问题
点击:3537 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
蒋浩UjgopjSa
对三菱PLC的通讯不是很了解,刚好工作要求用已有的Q系列PLC跟E5CC通讯,希望有好人大神给个建议和方向,详细点更好,万分感谢
17-02-24 21:00
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
蒋浩UjgopjSa
在 2017/2/24 21:00:56 发言
【内容省略】
Q系列上配置QJ71MB91模块,然后设定自动通讯,E5CC上设置好通讯参数,任何就通讯上了,要E5CC的数据就像都D区域一样简单,程序都不用写。
Good Luck~
17-02-24 21:04
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
这个温控器支持modbus,PLC加QJ71MB91即可,用QJ71C24做无协议也可以
17-02-24 21:43
3楼
编辑
引用
管理
deweg
485接口的无协议通讯就可了,QJ71MB91要贵几百块