主题:运行报OCA,请问什么原因
点击:2896 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
zf天明
N对于U反向,正常应该是无穷大,现在几k吧~有阻值就是不对,我是这么学的
17-02-24 18:35
11楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
模块不是打开盖子就能看出问题来的,先用电容表测触发脚容量,再用指针表测通断
17-02-24 23:11
12楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
引用
zf天明
在 2017/2/24 18:35:52 发言
【内容省略】
阻值不对就坏了,波形正常就换模块。