主题:手动 自动 程序

点击:2492 回复:27

用 M 中间继电器解决双线圈了,但现在还有个问题,就是手动模式下控制气缸,气缸上有磁性开关,当气缸伸出时磁性开关检测到后,下个动作就开始工作了。
请问 这样的问题怎么解决呢?
手动模式就是为了检测气缸,但现在在手动模式下,只要有一个气缸伸出,磁性开关检测到,就会自动执行下个动作,这样就失去手动模式的意义了。
17-02-23 16:03

引用 GZGAJY 在 2017/2/23 16:03:35 发言【内容省略】

程序手动自动没有分好。直接一点就是程序编写有问题。
17-02-23 16:09
你这是程序没编好,与用不用中间量没有关系。
17-02-23 16:13
我的程序所有输出点前都是用M来过渡的,有时看起来麻烦些,但从来不存在双线圈的现象。
17-02-23 16:26

引用 1053370790 在 2017/2/23 16:09:03 发言【内容省略】

加入手动、自动的选择条件,“磁性开关检测到,就会自动执行下个动作”这个要强调是在自动模式下才执行的,手动不执行
17-02-23 16:31
附件 55555555.jpg
x0 进入手动模式. x1 接通后 m0接通,气缸 Y0 输出
X2是磁性开关,Y0输出后,X2接通,Y1就输出了,
各位老师,我是新手,这个程序该怎么改呢
17-02-23 16:32
怎么强调 手动模式下不执行呢?  用什么指令吗?   谢谢您的回复
17-02-23 16:33
思路问题了,不一定局限于指令上
17-02-23 16:43
设备都是分区的,本区的操作盒打了手动,此范围内的设备全部停止,可以单独操作每一个设备,例如故障排除,检修等。打到自动,根据设备传感器的位置状态执行相关动作,必要的逻辑保护肯定是需要的
17-02-23 16:45
问题解决了 谢谢大家的回复。感恩
17-02-23 18:20