登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求助!我是小白,编写程序的时候遇到一个问题

点击:743 回复:8

手上有一块尤尼帕斯的称重仪表F701,现在想用通讯来读取仪表的当前值,但是编写的过程中遇到了问题,指令是RACR+LF(十六进制:52 41 OD OA),查看手册 0D 0A是可以不发送的,可是我都试了都不可以通讯上。
还有能否帮我看一下这个接线方式有么有问题,如果转成九针的如何接线呢?我接的有么有问题?
附件 )1}}MK2958FXUFUA(QW4PO4.jpg
附件 6)WL2KZ8Q9S@$BNX_~%0D{K.jpg
附件 @9X】V【MGFI$ZO}R9QG$OGUB.jpg
17-02-22 15:41
自由口是个比较麻烦的东西
17-02-22 15:48
这个232线比较麻烦了。
一般 收 发 地就可以了。
17-02-22 16:04
不需要接这么多线吧 你用的什么通讯方式?
17-02-22 16:29
2、3脚应该要交叉呀,还有一般就接2、3、7脚就够了。如果只是读重量数据可以用超级终端或者串口调试软件先试试
17-02-22 19:24
附件 54856f4a6f8d75ac37c4ff23bbdd009d004c4126.jpg
程序呢?
17-02-22 20:02
自己焊接个9针头,把电脑串口管脚定义搞清楚,接好线,设置好通信参数,用串口调试助手按照手册给出的命令格式发命令!
附件 untitled1.jpg
17-02-22 20:16
看下手册、连线:
F701     PC
2  ------  3
3  ------  2
7  ------  7
1  ------  1
4-5
6-20
应该就可以
17-02-23 08:17
建议先用串口调试助手连接仪表 正常后在写plc程序 不然你都不知道是硬件还是软件问题
17-02-23 12:04

工控新闻

更多新闻资讯