登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:望论坛的大师指点迷津
点击:790 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
465010287
v现在遇到了西门子的自由口的通讯,怎么通讯不上, 还是程序还是变频器 设置错误,望论坛的大师及时回答及跟踪,附上案例及变频器参数图片及案例程序分享,就是通讯不了,不知道哪里出了差错了。。纠结呢现在
附件:
[
本地下载
]
17-02-21 20:31
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
变频器不支持modbus?
17-02-22 09:20
2楼
编辑
引用
管理
zhanaoshen
通讯不上无外乎几个原因:
1 最基础的接线确保没有问题;
2 通讯的参数设置正确 波特率 校验这种最基本的不能错;
3 做MODBUS RTU的通讯可以先用串口调试工具试验下,买根串口转USB的线,然后照着说明书上的报文格式发送试试,这样就能先试验出是哪一边的问题,如果能读取到数据,则再去找PLC的问题。
4 要有耐心,恒心。
17-02-23 14:11
3楼
编辑
引用
管理
465010287
好咯的,,谢谢2楼的回信,谢谢 ,
17-02-24 07:47
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
这变频器支持Modbus RTU吧?那可以直接使用指令库啊!楼主是打算学自由口通信?!
17-02-24 10:51
5楼
编辑
引用
管理
465010287
引用
guanyumou
在 2017/2/24 10:51:00 发言
【内容省略】
是的,本来打算想学自由口协议,w听说自由口协议在西门子和其他的品牌都能通讯上,之后才学MODbus
17-02-27 08:11
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
465010287
在 2017/2/27 8:11:14 发言
【内容省略】
西门子的MODBUS RTU指令库就是用自由口编写封装的!现在设备大都支持MODBUS RTU协议
17-02-27 11:00
7楼
编辑
引用
管理
465010287
原来如此,是这样子的呀,,,
17-02-27 18:04
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
直接用指令库就可以了!
17-03-02 10:21