主题:ABB 报2340是什么故障
点击:3856 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
245281327
ABB 2340故障
17-02-21 14:48
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
1.电机电缆或电机短路
2.逆变器单元的输出桥故障
要检查的项目如下::
1.检查电机.
2.检查电机电缆.
3.检查电机电缆不含有功率因子数补偿电容器或浪涌吸收器.
17-02-21 14:50
2楼
编辑
引用
管理
zmc87
在电机正常的情况下,检查下驱动板是不是很脏,模块是不是触发导通不良,多数情况下是这两个原因造成的
最后修改:
2017/2/21 15:05:50
17-02-21 15:05
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
型号?功率?不带电机报不报警?
17-02-21 15:44
4楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
描述问题不清楚,ABB那个系列的?ACS800?510?报警2340,是什么时候报警?一启动报警?还是频率升到一定数值报警?
17-02-21 16:55
5楼
编辑
引用
管理
245281327
ACS800 一启动就报警
17-02-23 16:15
6楼
编辑
引用
管理
木卷可待iyLF
驱动板问题,可能性大
17-04-11 16:29