主题:关于电表计量问题
点击:1032 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
guest4351
请问计量变频器拖动系统的电量,互感器接在变频器前和变频器后到底差别在哪里?实际应用中接在变频器后电量为什么总是少很多?请哪位老师能详细说说
17-02-21 10:17
1楼
编辑
引用
管理
svpama
你的互感是工频互感吧,变频器前是工频的没错,变频器后,你确定是工频了?
17-02-21 11:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;当然是装在进线侧才能测量了;
17-02-21 12:01
3楼
编辑
引用
管理
646270767
你将变频器的频率调到最大后再对比一下互感器装在变频器的进线侧和出线侧的电量,看看测量结果如何?
17-02-21 12:09
4楼
编辑
引用
管理
243604901
这个当然要装到变频器的输入侧了
17-02-21 14:18
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
为什么要在变频器后面进行计量?
这不符合规矩啊!
17-02-21 14:46
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
工频50赫兹 ,放在变频器前面测量 。
17-02-21 15:47
7楼
编辑
引用
管理
2232923848
只能装在进线侧。
17-02-21 16:02
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
装在变频器后面测什么?肯定不准确了,要装在前面。
17-02-21 16:56
9楼
编辑
引用
管理
Mr_刘
肯定是装在变频器输入侧了,你装在输出侧就不一定是工频了。