主题:24v矩形波,接上不通电的PLC以后,就变成了5v矩形波,这是为什么,求助!!!
点击:1254 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
initial
本人使用台达PLC,发现给x0输入24v矩形波,然后再用示波器检测输入信号的时候,竟然变成了5v矩形波,plc不管有没有通电,好像都会这样,本人疑惑不解,请教高手解答!!!
17-02-21 08:04
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这不奇怪,与输入电阻有关,你如果拿到了这款plc的接口内部电路,就不会奇怪了。
17-02-21 08:49
2楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
看看输入接口的内部结构就清楚了。
17-02-21 08:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;输入线路板一般有3.3K欧或4.7K欧姆的电阻;
17-02-21 08:58
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
内部有限流电阻的。
17-02-21 09:29
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以看看接线情况和测量点的位置,分析是否正常。
17-02-21 22:00
6楼
编辑
引用
管理
zwk34
通过光藕电路连入PLC试试。
17-02-22 05:54
7楼
编辑
引用
管理
xlian
将信号隔离后测量看看
17-02-22 10:00
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
信号源太弱
试想x0本身就是接收脉冲信号,信号衰到如此地,程序还能可靠处理吗?
楼主可以编段程序看信号是不是有效
17-02-22 10:32
9楼
编辑
引用
管理
svpama
17-02-22 13:31