主题:论此款UPS工作原理
点击:1306 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
799676754
引用
2601031206
在 2017/2/18 19:21:02 发言
【内容省略】
只要外供电电源断开,蜂鸣器就会响,与逆变输出端无关。
17-02-18 21:27
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这里一个山特的UPS ,把电源断开,主机关机,就不响
如果断开电源,打开主机,就响
17-02-18 21:44
12楼
编辑
引用
管理
fireray
正常现象,电池没电了也就不响了,才是真正的关机了。
17-02-18 23:11
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
要是一直有提示音,是有点感到不习惯;若能找到相似产品的说明书,不知可否作参考。
17-02-18 23:57
14楼
编辑
引用
管理
cfg168
单相500瓦特的UPS不间断电源供电设备,操作面板只有一个按钮和相关的指示灯?这种廉价的小功率机型,一般都不会配置对外数据通讯端口的,只要断市电以后带一台电脑和其余设备,能够坚持10分钟以上次电池和逆变电路都是好的。
17-02-19 01:57
15楼
编辑
引用
管理
xquan
报警
电池模式;每10秒间歇一次
电池工作时间:15分钟
最后修改:
2017/2/19 18:51:32
17-02-19 18:45
16楼
编辑
引用
管理
核桃树的智慧
不错的玩意,改天用一下看看
17-02-20 10:27
17楼
编辑
引用
管理
2601031206
是的,我直接把负载的报警的蜂鸣器给拿掉了,功能一切正常了,应该是单片机程序乱了,导致乱报警。已经发给客户了。使用OK。
17-02-26 19:46
18楼
编辑
引用
管理
2601031206
谢谢大哥提供的图片,长见识了。
17-02-26 19:48
19楼
编辑
引用
管理
2601031206
国产造,有点啃人呢,里面通信直接就是假的,直接就是空的。
17-02-26 19:49
上一页