登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:昨天第一次做了智光高压变频器大电流测试

点击:2808 回复:11

昨天第一次做了智光高压变频器大电流测试:
时间:2017年02月16日下午16:08
电流:100A
电压:30%
频率:50hz
设备:自研工装,智光400A单元。3个2mh电抗器串联。
通电时间:10分钟

附件 Screenshot_20170217-145516.jpg
附件 20170216_155623.jpg
附件 20170216_155627.jpg
附件 20170216_160228.jpg
附件 20170216_160234.jpg
附件 20170216_160239.jpg
最后修改:2017/2/20 22:23:15
17-02-17 14:51
看到这安捷伦的示波器好有亲切感,2012A用了5年了,自离开上家企业至今都没摸过示波器了,这款示波器买了有段时间了吧。安捷伦给是德收购后就改了LOGO了。
最后修改:2017/2/18 9:46:59
17-02-17 15:06
   这种示波器不错,还可以显示出载波。
17-02-17 17:57
用这款示波器的起码是有钱人
17-02-17 21:14
楼主这设备挺先进呀
17-02-18 09:02
智光高压变频器大电流测试,负载用什么?
17-02-18 09:28
电抗器
17-02-18 16:15
请教楼主是怎么驱动一个高压单元的?是用主板还是使用软件光纤通讯驱动的?
17-02-20 17:34
看到楼主的2016年2月26日吓我一个老跳表情
17-02-20 18:55
多谢提醒,2017
17-02-20 22:23

上一页下一页