主题:plc控制温度

点击:1356 回复:22

我厂有好几台退火炉,温度一般都是在1050±5度之内,现在用的是温控仪在可控硅触发器控制,控制原理是,温控仪控制触发器,在触发器导通可控硅但可控硅不是全部输出的,一般三个可控硅保温电流也就40-50个,由于这些设备都是老设备了,经常坏加上厂家已经倒闭了,好多配件买不到,所以能否改成有plc来控制可控硅来导通加热保温的呢!
17-02-16 21:26
直接用温控表也可以,用PLC比较麻烦
17-02-16 22:45
使用温控表+PLC+触摸屏的控制方案,方便控制监控
17-02-16 22:51

引用 愿天天天蓝 在 2017/2/16 21:26:34 发言【内容省略】

可以向领导申请技改经费,用国产廉价的五英寸触摸屏和国产的PLC控制器,再加上温度变送器,模拟量单元,可控硅信号触发板估计还得定制或者在网上寻找和购买,来改造控制系统。费用估计得3000~5000左右。反正经费越多越好,硬件的配置性能就更好。表情
17-02-16 22:58
先查查,哪些容易坏,为什么坏
可控硅不是全部输出的---怎么理解
温控仪用的什么工作方式,on-off还是模拟量
17-02-16 23:53
经常坏的是哪些器件,查到原因才能想办法解决,PLC不是万能的,在温控方面应用,性能并不比温控仪有优势,成本也高。
温控仪厂家倒闭的话,只要安装尺寸相同,替代品好找。
17-02-17 06:23
6楼
该帖内容不符合相关规定!
17-02-17 08:03
这样一来,成本就鬼很少,
17-02-17 08:11
导通角
17-02-17 08:36
我最近也在做一个温度控制的东西,想加PLC做PID控制,PID输出控制电流控制器,给发热丝提供电流控制加热,有点担心控制的精度