主题:S7-300系统报错,SF灯常亮

点击:4437 回复:14

全清PLC,然后在程序里添加“OB121”等必要的管理块,不要在其中写任何程序,然后下载。
17-02-22 16:34
编程错误
17-02-23 16:07
相同程序块,之前调用可以,后面调用就出错,查找不出来哪里编错了
17-02-23 21:15
13楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-01 13:09
经过多次测试后发现是由于自定义数据类型调用层次多了导致的,在使用FC编写后成功解决
17-03-20 14:29