登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S7-300系统报错,SF灯常亮

点击:4437 回复:14

附件 IMG_20170214_124448.jpg
在多重背景功能块FB3中调用多个FB块,第一次调用FB1时正常,第二、三次调用时出现系统指示灯SF常亮。当将后几次调用的程序段的接口参数全部填满之后,系统指示灯SF恢复正常。但依然在模块信息中提示读取超长?求高手解释为什么会出现这种情况?
17-02-16 20:34
OB121:明显的编程错误。
Good Luck~
17-02-16 20:46
提示OB121有错误
17-02-16 21:03
OB121块有什么问题检查一下吧!
17-02-16 21:20

引用 wenquan753 在 2017/2/16 21:20:52 发言【内容省略】

因为出现编程错误,所以系统调用了OB121,因为没有OB121,所以系统停机了。
17-02-17 05:46
这是调试还是设备运行中出的故障?中文版的看着还真有点别扭表情
17-02-17 07:40
你是英文超好的
17-02-17 08:03
编程错误,下载一下OB121就可以了,程序编的不好,就一个一个的写,只要功能达到了就行,不必要要求程序那么的高大上的!
17-02-17 10:52
然而相同FB块在出错程序段所在的FB块中调用过没有问题呀
17-02-17 21:57
调用的参数地址可能有问题,检查是不是重复了
17-02-18 14:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯