主题:求助:ABB 550系列 7.5/5.5的变频器驱动电路上面的光耦
点击:1667 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
咸鱼
上桥的光耦是314 602 8脚的 这个应该是人家换过的谁有资料啊,还有两个上桥的光耦是 314 817也是8脚的谁有资料?
17-02-16 11:25
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
ACPL-W314
http://wenku.baidu.com/link?url=cZeH8u-o9rtrPSeqHGIy18l4OS5ex4J5T4Prq7pT1I4EncDnIz3FQRw1L7aYHy6-sgbWV4Deq3vY1NTiv--OEt1SZR5e0INzllHMa9ROFRW
17-02-16 13:06
2楼
编辑
引用
管理
咸鱼
这是六脚的呀
17-02-17 15:52
3楼
编辑
引用
管理
gyj1973
附件:
[
本地下载
]
17-02-17 16:17
4楼
编辑
引用
管理
咸鱼
这个不用管后面的数字?可以直接代换?
17-02-17 16:49
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
型号应该是HCPL J314,后面的是编号.A J314,内部结构都是一样的。
17-02-17 18:24
6楼
编辑
引用
管理
szh123456
此光耦具体型号为HCPL-0314,丝印314,此机单板运行只要在模块温控脚接个5.1K电阻就行,运行后可以检测到下桥波形。如需测量上桥波形,只要将上桥3个光耦的5脚连起来后与N相连即可,此机无静态负压。此机驱动上的丝印T4是IN4148 ,丝印KL4是BAT54C.
最后修改:
2017/8/10 21:17:19
17-08-10 21:13
7楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
aBB510的机器是不是也没有静态电压