主题:三菱MR-E-100A报AL16

点击:2211 回复:12

有一台三菱MR-E-100A报AL16,用其他好的伺服器试验,编码器无问题。
更换CA1168无效
各位坛友有知道是什么问题吗?请指教
17-02-15 18:31
AL16是编码器故障,检测编码器电缆、电机、驱动器的编码器接口有没有问题
最简单的可以更换下编码器电缆试下。
17-02-15 19:36
编码器没有链接
17-02-15 21:00
是不是接口线路焊线错了
17-02-16 08:14
换个驱动看看
17-02-16 08:32
我们比较常碰到的是编码器线路故障
17-02-16 08:36
已经试过了,换另一台驱动器工作正常, 是这驱动有问题
17-02-16 08:52
是驱动问题
17-02-16 08:55
如果是正常使用时报警,请检查马达最近端的编码器接头是否进水,脱落。不知道你的使用环境怎么样。还有就是可能编码器坏
17-02-16 12:02
更换新的伺服器正常工作,现在是想修好备用