登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U-16MR/DS 输出

点击:2708 回复:13

FX3U-16MR/DS  DC24V 无输出,是什么原因?
     这个型号的PLC输出接线与常规使用的(FX2N-48MR-001)有什么不同?
附件 6d81800a19d8bc3e95d3ba64828ba61ea9d34540.jpg
17-02-11 22:58
输出点上下两列编号一样都是Y0--Y7
17-02-11 23:00
只有8输出的PLC,还是继电器输出的类型。
首先使用笔记本电脑和编程数据线连接PLC控制器,运行编程软件,执行强制输出任意的一个Y0~Y7端口,查看输出状态指示灯是否能够点亮,然后使用万用表的蜂鸣器挡位,测量相关接线端子排的端子,是否能够导通。
17-02-11 23:05
指示灯亮,输出端没有 com 只有y0-y7 上下各一排
17-02-11 23:20

引用 wukui3333 在 2017/2/11 23:20:46 发言【内容省略】

FX3U怎么会没有COM
附件 8e3ead345982b2b7171874d733adcbef77099b9c.jpg
17-02-12 08:16
所有的输出都没有,那就检查程序
17-02-12 08:31
呵呵;这款本身就是DC24V供电的;
17-02-12 09:04
16点直流j供电型,继电器输出型是每个单独独立输出,两个Y0是一对、两个Y1是一对....
17-02-12 09:14
图片你看一下
附件 IMG_20170212_182215.jpg
17-02-12 18:25
16MR只有8个输出点,每个点的公共端都是单独的,所以标法就是Y0 Y0 。。。。这样的;
17-02-12 18:55

上一页下一页

工控新闻