登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于4--20毫安模拟量受干扰问题
点击:5625 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1649111019
现场设备上有一个压力变送器,现在发现隔段时间就会出现显示最大量程(PLC计算出的),以前用的好好的,突然出现的,最大怀疑是受干扰,用万用表毫安档测量,最大值会出现50--60毫安,模拟量线很长,但没有在强电附近,不是屏蔽线,也不适合换线,还有其他解决方法吗?
17-02-10 22:21
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
4-20ma?你用万用表量出50-60ma,这恐怕不是简单的干扰了。
多问句,量的是输入还是输出
17-02-10 23:33
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
两线制压变60mA,压变不报错。
我们这水管道取压管冻,电流27mA
17-02-10 23:49
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
遇到过PLC模拟量通道隔离不好,现象也是这样,单独接一路模拟量输入正常,一旦接入两路以上,就开始干扰,在线测量仪表过来的电流也是50毫安以上,最大到了80毫安。
可以单独给仪表供电,测量毫安值,如果这样正常,怀疑PLC的模拟量通道隔离问题。
17-02-11 05:24
4楼
编辑
引用
管理
243604901
这么大恐怕不是干扰的问题,有没有换个变送器试试
17-02-11 07:12
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
最好用屏蔽线
17-02-11 07:56
6楼
编辑
引用
管理
chen大礼
貌似你封锁了你自己的问题,钻进牛角尖了
17-02-11 08:05
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
243604901
在 2017/2/11 7:12:34 发言
【内容省略】
建议换个变送器试试,进一步确认下故障点
17-02-11 08:15
8楼
编辑
引用
管理
xlian
替换转换模块、PLC模拟模块来判断是否是模块问题;如果替换后故障依旧再考虑传感器、电缆(电缆用屏蔽双绞线)
17-02-11 08:16
9楼
编辑
引用
管理
limassol
加个带配电的隔离变送器
17-02-11 08:30
上一页
下一页
工控新闻
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
ABB机器人推出OmniCoreTM EyeMotion,以视觉驱动自主革新
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
湖南智能制造跻身全国第一方阵
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
更多新闻资讯