主题:“麦克维尔”模块式风冷冷水热泵机组报ER 38故障
点击:1963 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
葵子salala
年假过后,公司开启中央空调,启动不了。
控制器报“ER 38”故障(代码),查说明书,系统1漏氟故障。水泵运行一段时间后手动停机,再启动运行就正常了,但控制面板上的“ER 38”一直在闪烁,不消失,机组几个模块能正常运行。
师傅遇到过这个问题没?怎么解决啊?
谢谢。
最后修改:
2017/2/5 14:17:00
17-02-05 14:15
1楼
编辑
引用
管理
葵子salala
17-02-05 14:16
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
麦克维尔有ER38这个代码吗?
什么机型?