主题:电机转速的控制
点击:757 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1227367128
A电机为37Kw二极高速电机负责磨粉生产。B电机是0.78Kw四极电机负责给A供料。现在问题是料形状不规则导致A电流忽高忽低,B电机固定供料转速有时候也会导致A电机过电流,偶尔也会把A电机烧毁。请专家设计一下,若A电机电流如果升高,B电机减速,若A电流减少而B增速!谢谢工控坛上高手指教!!
17-02-04 21:09
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
电流变送器十变频器应该可以了
17-02-04 21:40
2楼
编辑
引用
管理
1227367128
谢谢!关键是a电机变送器4一20mA电流如何去控制B电机的变频器。是不是A电机的电流升高,而B电机的转速也跟着上升,要求的A电机电流升高而b电机的转速下降。
17-02-04 21:58
3楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
1227367128
在 2017/2/4 21:58:39 发言
【内容省略】
PID控制,类似于恒压供水。变频器手册上都有相关案例
17-02-04 22:55
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
A电机的电流升高,而B电机的转速也跟着上升,要求的A电机电流升高而b电机的转速下降。
楼主的要求完全可以实现,按楼主的要求,也就是反比例控制,这是变频的基本功能,几乎所有的厂家都具备,以下是普传变频PI7000型,左图是正比例控制,右图是反比例控制。
17-02-05 18:11
5楼
编辑
引用
管理
10011001
A电机换成四极的!
17-02-05 20:25
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用A电机的电流控制B电机的速度
17-02-05 20:37
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
简单的解决方案:
两台变频器+两台电流变送器+PLC控制器,需要编制PLC的模拟量处理程序和控制变频器转速的梯形图程序。
17-02-05 21:57
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
最最简单的解决方案:
1台变频器+1台电流变送器
A电机工频,经A电机+电流变送器
B电机变频,A电机的电流变送器接入B变频,利用变频内部可编曲线控制B电机速度。